keshu 2011-8-9 17:51

路由器给雷打坏掉,防雷插板有用吗

今天巨倒霉,打雷下雨,我的路由器给雷打坏掉,想买个防雷插座,不知道有效果吗 ?

luckyzhu 2011-8-9 17:57

那种东西是被网线上传来的电流烧坏的,跟电源没有关系。最好就是打雷就把网线拔掉。一切就安全了

liuiiiii 2011-8-9 17:58

基本上效果等于没有,插板有了,线路没有接地效果还是没有的,最好下雨就把线路都拔掉就安全了

寒星子 2011-8-9 18:15

没用的,你是通过线路烧坏的,又不是感应电流,还是换个稳压器靠谱

ran5803 2011-8-9 18:23

一般出现这样的问题是大环境的接地不良,稳压器也承受不了。要改善外部的防雷措施。

89bl10 2011-8-9 18:42

我这经常打雷也没问题,路由器也没那么容易坏吧

qinlang119 2011-8-9 19:05

基本上防雷插座是没有用的...最保险的方法是打雷关电脑拔电源插头...

xnineedyou 2011-8-9 19:13

是无线路由还是有线路由,有线路由应给比无线路由被雷击的可能性小很多。无线路由也很少听说被雷击呀。

sword000000 2011-8-9 19:13

*** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ***

KBBOXSM 2011-8-9 19:18

只能说楼主真的很倒霉 防电插头还是有用的 不过要是网线导电的话就加个分线盒吧 毕竟那玩意能便宜点不是

ladyenzhu1 2011-8-9 19:24

插板是后端,电是从网线进入的,在路由里走了一圈,之后只有小量冲进插板,大量进入主板

bwjn 2011-8-9 19:38

用屏蔽水晶头做根接地电线连个角铁通到地下一米可以避雷。

xolg 2011-8-9 19:40

主要还是外部的问题吧,只有防雷插板的一般用处不大,不过你可以试试。对一些感应雷还是有效果的,最好就是打雷的时候别玩

单身女子 2011-8-9 19:42

哇,你也真够倒霉的哦,这也能被电到,哈哈,郁闷吧

330211257 2011-8-9 19:42

这个问题没法回答,只有再出现这种情况的时候才能检验出它的有效性

kington 2011-8-9 19:46

lz是有线的还是无线的?我这边经常下雷阵雨也没见这种情况过啊,看来以后要注意些了

诛日一族 2011-8-9 19:47

那么强悍的电流 电到你就认倒霉吧  避雷针都没用

woshiliaoliao 2011-8-9 19:50

防雷插板其实也需要牢靠接地的,还有它是有能吸收的最大电流,还有浪涌造成的危害的,如果你的路由器是由于电源线引入过电压或者过电流损坏,估计是你的接线板插头只接了L,N,没接地这一项,否则不至于这么严重吧!如果是网线导致的,那防雷击插座用处也不大,但是从网线引入的可能性很小。防雷击插座,总体说有用,但是它也有个防护范围!最好是有个稳压器,另外三相线路都接好!

daia 2011-8-9 20:22

看厂家的东西,正泰有一些防雷插座,我没用过,坦白说不敢用,做个试验如果烧坏了,几千块钱就没了。。

easyeyey 2011-8-9 20:25

用路由好几年打雷电脑照开都没问题,可能你防雷做得不够好